以下是引用yanbeidep在2011-8-19 10:06:11的发言: 设计不大好,不过基本流程还是很清楚,稍加改善会很好!!第一,灭菌柜不宜与冷却间直接相连,第二,冷却间仅仅6*4对于七千带来说太小,第三,冷却室不宜与灭菌柜直接连接;第四,回车缓冲间不宜与接种室直接连接,第五,第一第二更衣室联通不方便(男女有别,这个细节得考虑),风淋位置安排不合理,第五,换鞋区没有,第六,菌种从哪里进来?第七,接种室一条线严重影响接种效率(一般一组人接种速度为400袋/小时)第八,接种室工具如何处理?从何而进从何而出是个问题!希望对你有帮助!
谢谢指导~~~
我的第一冷却间目的是带车架放入冷却,高压抽真空灭菌锅每次四个半小时(上气、稳压、放气)一天两次,每次近四千包。我接种人员全部是女员工,一更是换鞋、换外套、二更是换无菌衣和洗手。
回车从一更右边的小门出去。
由于以前没有过风淋,请教前辈们说明风淋不合理在哪里,如何安置合理??? 菌种、工具从二更左边的门口进入不知可否,或者在接种室再开个门??? |