以下是引用发酵罐在2009-11-10 10:46:51的发言: xmmg朋友,很感谢。 还想讨论一下,你的水帘设施可能是间歇运行,就牵扯投资与利用的问题,当然你我的情况可能不一样,我的棚多,规模稍大。我的意思是减少水帘面积,减小风机功率,省略自控设施的投入,靠人工开关,全天运行,是不是可以减小投资而达到相同的效果。水帘降温的原理没有验证过,一是地下水自带的冷降温,再一个是水的气化降温,不知哪一个的作用更大一些,验证这一项,对水量和风量可以有个更合理的选择,通过我对自制的水空调试验,加大水量似乎比加大风量来的更经济些,当然我没画出曲线,虽然这两种降温设施不同,如果把湿帘的蜂窝表面积看做是水空调交换器表面积的话,湿帘无疑也适用于空调的曲线。你是5平方的水帘,125瓦的水泵,水量可能只有一方多,而风机1200瓦。假如用350瓦的水泵,用350瓦的风机是不是可以达到相同的效果?这中间可以节省625W的电能。 风机最好选择外转子的,相同的功率,风量大出近一倍,而且运转平稳,寿命长,只是价格高一点。
发酵罐兄: 我的水帘是间歇运行,这是自控的结果,本来我设计的是10个平方的水帘,也就是一头全是水帘不开门,后来在安装的时候,考虑本来就是做实验,所以先安装了一半,目前观察的效果,还是整堵墙全用水帘效果比较好,降温快,冷风流也比较均匀,自控系统其实不是很贵,搞明白原理了,自己买配件就行,一台控制器不超过300块,另外我觉得在水帘系统上应该是水的汽化降温作用更大,因为我的水池就是露天的,中午的时候,气温38度,水温24度左右,开机8分钟棚内温度就降到设定温度了,现在是发菌阶段,我暂时设在26-27度,另外一个棚我一直设定在22度,每天机器总计运行不超过4个小时,就目前的效果而言,自控比人工更省事也省钱,一次性投入也不大,人工控制的话我估计你那规模,估计得俩人专门看温度计了.风机的选择我感觉还是得看空间体积,风量大并不见得就好,还得考虑棚子承受风压的问题. |